Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
-
15-10-2011, 03:35 PM #1
Cách tính tiết diện dây cáp dẫn điện - Hướng dẫn lựa chon dây & cáp điện hạ thế?
Cách tính tiết diện dây cáp dẫn điện - Hướng dẫn lựa chon dây & cáp điện hạ thế?
Tiết diện dây dẫn được tính toán dựa vào dòng điện và công suất . Đối với hệ thống điện 220V, để đơn giản trong tính toán, cho phép lấy giá trị gần đúng như sau:
Đối với dây đồng:
Mật độ dòng điện tối đa cho phép J = 6A/mm², tương đương 1,3kW/mm², Dòng điện làm việc (A) 2,5A/mm²
Đối với dây nhôm:
Mật độ dòng điện tối đa cho phép J = 4,5 A/mm²., tương đương 1 kW/mm².
Ví dụ:
1. Tổng công suất các thiết bị điện dùng đồng thời trong gia đình P = 3 kW. Nếu dùng dây đồng làm trục chính trong gia đình thì mỗi pha phải có tiết diện (s) tối thiểu:
s = P / J
s = 3 kW/1,3 kW/mm² = 2,3mm².
Vậy tiết diện tối thiểu của dây điện đường trục chính trong gia đình là 2,3mm².
Trên thị trường có các loại dây cỡ 2,5mm² và 4mm². Để dự phòng phát triển phụ tải nên sử dụng cỡ dây 4mm².
2. Dây nhánh trong gia đình (dây di động) từ ổ cắm điện hoặc công tắc điện đến đèn, quạt, ti vi, tủ lạnh hoặc các thiết bị khác có công suất dưới 1kW thì nên dùng đồng loạt 1 dây là dây súp mềm, tiết diện 2x1,5mm². Các dây di động dùng cho bếp điện, lò sưởi… có công suất từ 1kW đến 2kW nên dùng loại cáp PVC có 2 lớp cách điện, tiết diện 2x2,5mm² để đảm bảo an toàn cả về điện và về cơ. Đối với thiết bị điện khác có công suất lớn hơn 2kW thì phải tuỳ theo công suất mà tính toán chọn tiết diện dây như trên đã hướng dẫn.
(internet)LET's SHARE TO BE SHARED ... ^^ chia xẻ là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công
-
-
15-10-2011, 03:45 PM #2
Nhân tiện, mình cũng xin đóng góp 1 cách tính khá “cùi bắp”, dễ tính nhẩm, cho mọi người tham khảo. Tất nhiên là cách tính này độ chính xác không cao, nhưng nếu dựa trên các tiêu chí đưa ra, đó là: nhà ở thông thường (dân dụng), tổng công suất sử dụng không quá cao, chiều dài dây dẫn không lớn, phép tính đơn giản (cho người không chuyên)… thì tui thấy cách này cũng tàm tạm.
Công suất tiêu thụ: P = U x I x cosphi (cái này ai cũng biết)
Đối với nhà ở VN thông thường:
U = điện áp lưới = 220V
cosphi = 0,5 (vì nhà ở thường chẳng có tụ bù cosphi)
Như vậy, sau khi tính được tổng công suất (theo hướng dẫn của anh Đoàn, đã nhân với hệ số đồng thời “kđt = 0.8″) ta tính ra trị số dòng điện:
I = P / (U x cosphi) = P / (220 x 0,5) = P / 110
(P tính bằng W, nếu bằng kW thì chia cho 0.11)
Vì yêu cầu đơn giản hóa cách tính như trên, ta dễ dàng qui ra được tiết diện dây, như sau:
Nếu P ≤ 10kW, 1mm2 tiết diện dây đồng tải được 12A:
S = I / 12
Nếu 10kW ≤ P ≤ 20kW, 1mm2 tiết diện dây đồng tải được 10A:
S = I / 10
và nếu 20kW ≤ P ≤ 30kW, 1mm2 tiết diện dây đồng tải được 8A:
S = I / 8
Dĩ nhiên là không chính xác như bản chỉ tiêu được rồi, nhưng cũng có thể dùng tạm khi không có bản tính và không sợ mất đi tính an toàn của hệ thống điện nhà.LET's SHARE TO BE SHARED ... ^^ chia xẻ là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công
-
The Following 2 Users Say Thank You to lminhv For This Useful Post:
haiduong (28-10-2011),
nhathoai054 (29-10-2011)
-
28-10-2011, 04:47 PM #3
Không biết cách chọn tiết diện dây dẫn đối với hệ thống điện hạ thế 3 pha thì tính có giống như trên không vậy các bạn?